有该标识的线材,在发生火情燃烧时,不会散发出任何对人体有害的气体,例如氯化物之类的。这一点经常在大型公共建筑投标要求里,作为要求提出。但是注意!无卤技术线材并不是不燃烧的,这种线材仍然是可以燃烧的,所以通常有些项目,也要求一定的阻燃功能,这个功能被称为FRNC(无卤和阻燃)。
低有害气体放出 当线材的绝缘护套(例如PVC材质)含有氯元素时,就会在燃烧时产生浓密的黑色烟雾。而无卤线材在燃烧时,只能散发出大约十分之一密度的烟。
这些线材遵循防火准则,是阻燃且无卤的,按这个准则又被进行更细的分类。所有的线材都在我们的目录里,具有此标识的线材的技术指标表里,都会有明确的表示出FRNC的具体细节: 依照DIN VDEO472和IEC测试:
燃烧负载/逆火焰:测试C型,依照VDE0472第804部分和IEC332-3
无卤技术:烟雾腐蚀性测定依照VDE0472第813部分和IEC754-1
烟雾密度:依照VDE0472第816部分 所有FRNC标识的线材,是根据VDE 0472第804部分,进行测试:
FRNC测试A型 以测量长60厘米的线材为样品,垂直悬挂在一个金属箱(高1200毫米×宽300毫米×深400毫米)的中心。定义燃烧气体的火焰是固定的,以垂直角度为参考,因此它倾斜于轴45°。火焰灼烧线材样本从下端起约100毫米。直到导体或大部分的金属外壳浮现,但不得超过20秒。如果测试样品没有燃烧,或者如果火焰自己熄灭,由火焰的高温产生的损伤没有延伸到测试样品的上端,表明试验成功。 FRNC测试B型 以测量长60厘米的线材为样品,垂直悬挂在一个金属箱(高1200毫米×宽300毫米×深400毫米)的中心。定义燃烧气体的火焰是固定的,以垂直角度为参考,因此它倾斜于轴45°。火焰灼烧线材样本从下端起约100毫米,持续大约1-2分钟(此时长取决于样品的重量)。如果测试样品没有燃烧,或者如果火焰自己熄灭,由火焰的高温产生的损伤没有延伸到测试样品的上端,表明试验成功。 FRNC测试C型 以测量长360厘米的线材为样品,固定在梯形测试架的一边。这个测试架垂直插入干燥室,距离干燥室的后面有150毫米。线材样品灼烧的火焰高达约60厘米,在800°C的温度下通过一个约250毫米宽的燃烧器灼烧。曝光时间为20分钟。如果测试样品没有燃烧,或者如果火焰自己熄灭,由火焰的高温产生的损伤没有延伸到测试样品的上端,表明试验成功。 |